- 258
- 1,238
Персонажи:
10st Fire Station: Captain II - Donut Wainwright
10st Fire Station: Firefighter III - Emily Rogers
1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчёт содержит подробные результаты расследования, проведённого Отделом Расследования Поджогов Департамента Огня Лос-Сантос (LSFD ARSON) по факту пожара, произошедшего на Центральной Станции города 19 декабря 2025 года. Целью расследования было определение очага возгорания, причины пожара и оценка общего ущерба, а также исключение или подтверждение версии поджога.
2. ДЕТАЛИ ПРОИСШЕСТВИЯ
Дата и Время Вызова: 19 декабря 2025, [20:53:27]
Диспетчерский Запись:
[20:53:27] * 911 DISP: Поступил вызов из Лос-Сантос, Pershing Square от Garry Murphy [тел. 223654]
[20:53:27] * Ситуация #71: ЭТО ВОЛОНТЕР СЛУЖБЫ ЛОС-САНТОСА, ПОЖАР В ДЕПОРТАМЕНТЕ, ПОЖАР!!!!
Место Пожара:** Центральная Станция, адрес Лос-Сантос, Pershing Square.
Первое Подразделение на Месте: Task Force 10, в [20:57:08].
Ликвидация Пожара: Полностью ликвидирован в [21:26:59].
3. МЕТОДОЛОГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
Расследование началось 19 декабря 2025 года после полной стабилизации и проветривания помещений. На место происшествия прибыла команда LSFD ARSON. Были проведены следующие действия:
Тщательный осмотр места пожара, начиная с наименее поврежденных участков и двигаясь к зоне максимального прогара.
Фотографическая и видеофиксация всех обнаруженных деталей и улик.
Сбор образцов оплавившихся материалов, фрагментов электропроводки и любых подозрительных веществ.
Опрос очевидцев (Garry Murphy по телефону, первые прибывшие сотрудники LSFD).
Анализ схемы электропроводки здания.
Использование специализированного оборудования для обнаружения следов горючих жидкостей и анализа температурного воздействия.
4. ОБНАРУЖЕННЫЕ ФАКТЫ И ХРОНОЛОГИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ
Визуальный осмотр и анализ распределения термических повреждений позволили установить следующую хронологию и пути распространения огня:
Очаг Возгорания: Находился в раздевалке. Признаки наибольшего термического воздействия (зона максимального прогара, глубокое обугливание, оплавление металлических конструкций) были локализованы в районе одной из электрических розеток, расположенной на нижней части стены, за шкафчиком для личных вещей.
Распространение в Раздевалке: От очага возгорания огонь быстро распространился на личные вещи в шкафчике (одежда, полотенца), затем по горючим материалам отделки стен и потолка, а также по вентиляционной системе и кабельным лоткам. Практически вся раздевалка получила серьёзные термические повреждения, оплавление и обрушение элементов потолка.
Распространение в Коридор: Через дверной проём из раздевалки и, вероятно, через вентиляционные шахты, огонь и плотный дым распространились в прилегающий коридор. Коридор получил значительные повреждения от дыма и копоти, частичное обугливание дверных проёмов и потолочных панелей.
Распространение в Комнату Прессы: От коридора огонь проник в комнату прессы. Вероятно, это произошло из-за открытой двери или через повреждённые кабельные каналы/вентиляцию. В комнате прессы наблюдалось значительное задымление, закопчение всех поверхностей, частичное оплавление пластиковых элементов оргтехники и мебели. Повреждения здесь были менее критичными, чем в раздевалке, но достаточными для выведения из строя оборудования и необходимости капитального ремонта.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА
На основании тщательного изучения зоны очага возгорания в раздевалке, было установлено, что причиной пожара послужил технический отказ электрооборудования, связанный с ненадлежащим монтажом и последующей деградацией электрического соединения.
Детальный анализ места возгорания выявил следующее:
Проблемная Розетка: Розетка, под которой был обнаружен очаг, была старого образца. При её демонтаже и исследовании фрагментов внутренней проводки было установлено, что она была подключена к электросети с нарушениями.
Неправильное Подсоединение Проводов: Концы медных проводов, ведущих к розетке, были ненадлежащим образом зачищены и зафиксированы в клеммах розетки. Вместо использования соответствующих клеммных соединений, провода были слабо обмотаны или прижаты, что со временем привело к ослаблению контакта.
Разнородные Металлы и Гальваническая Коррозия: В процессе расследования было обнаружено, что клеммы розетки, скорее всего, были выполнены из латуни или другого сплава на основе меди, тогда как существующая проводка здания содержала алюминиевые жилы, характерные для старых построек. В месте контакта медного (из розетки) и алюминиевого (из сети) проводов, при наличии влажности (даже обычной атмосферной, особенно в помещении раздевалки с периодическими испарениями), со временем развился процесс **гальванической коррозии**.
Объяснение: Когда два разнородных металла находятся в непосредственном контакте в присутствии электролита (влаги), между ними возникает электрический потенциал, и менее электроотрицательный металл (алюминий) начинает разрушаться, окисляясь.
Последствия: На поверхности алюминиевого провода образовалась высокорезистивная оксидная пленка. Эта пленка, не являясь хорошим проводником, препятствовала нормальному прохождению электрического тока.
Нагрев и Перегрев: Совокупность факторов – ослабленный контакт и образование оксидной пленки – привела к значительному повышению переходного сопротивления в точке соединения. Согласно закону Джоуля-Ленца (P = I²R, где P – выделяемая мощность тепла, I – сила тока, R – сопротивление), при протекании электрического тока через такое высокое сопротивление, это место начинало сильно нагреваться.
Эскалация: Этот нагрев, получивший название джоулево тепло, был устойчивым и длительным. Постепенно температура в месте соединения проводов достигла критических значений, что привело к плавлению изоляции проводов и самой пластиковой оболочки розетки.
Инициация Пожара: Расплавленные материалы и открытое пламя от перегретого соединения вступили в контакт с легковоспламеняющимися материалами, находившимися поблизости (пыль, волокна ткани, возможно, бумажные отходы или чистящие средства, хранившиеся под шкафчиком). Это стало непосредственной причиной возгорания, которое быстро переросло в полноценный пожар.
Исключение Поджога: Все образцы, взятые на месте очага, были протестированы на наличие следов горючих жидкостей (акселерантов). Результаты тестов оказались отрицательными. Отсутствуют какие-либо признаки умышленного поджога – нет следов постороннего проникновения, нетипичных для естественного возгорания путей распространения огня или нескольких очагов.
6. СОБРАННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Фотографии и видеозаписи места происшествия.
Фрагменты оплавленной розетки и электропроводки из очага возгорания.
Образцы обугленных материалов из раздевалки.
Заключение эксперта-электрика о состоянии обнаруженных электротехнических компонентов.
7. ВЫВОДЫ
По результатам детального расследования, Отдел ARSON Департамента Огня Лос-Сантос пришёл к однозначному выводу, что пожар на Центральной Станции 19 декабря 2025 года был случайным и произошёл по причине электрического сбоя.
Очаг возгорания находился в раздевалке и был инициирован перегревом электрического соединения в розетке. Перегрев был вызван высоким переходным сопротивлением в точке контакта между разнородными металлами (предположительно, медными клеммами розетки и алюминиевыми проводами сети) из-за некачественного монтажа, что привело к гальванической коррозии и образованию резистивной оксидной пленки. Последующее выделение джоулева тепла вызвало воспламенение прилегающих горючих материалов.
Дальнейшее участие Департамента Полиции Лос-Сантос в расследовании данного инцидента в части определения причины пожара не требуется, так как версия поджога была полностью исключена.
Последнее редактирование: